Bonjour,
Ayant un chauffage au sol dont plusieurs boucles alimentent la même pièce, je voulais savoir s'il est possible de raccorder plusieurs servomoteurs sur la même sortie d'actionneur ?
Le matériel que je compte utiliser :
- actionneur de servomoteurs : Theben HMT 6 KNX
- servomoteurs : Theben ALPHA 4 24 V
La doc du HMT 6 KNX mentionne : Nombre max. d'entraînements 13
J'en déduis qu'on pourrais brancher 2 servomoteurs par sorties, voir 3 pour l'une d'entre elle.
Merci de me confirmer que c'est bien possible.