(09/02/2012, 10:45:54)Coyotus a écrit : Bonjour,
Ayant un chauffage au sol dont plusieurs boucles alimentent la même pièce, je voulais savoir s'il est possible de raccorder plusieurs servomoteurs sur la même sortie d'actionneur ?
Le matériel que je compte utiliser :
- actionneur de servomoteurs : Theben HMT 6 KNX
- servomoteurs : Theben ALPHA 4 24 V
La doc du HMT 6 KNX mentionne : Nombre max. d'entraînements 13
J'en déduis qu'on pourrais brancher 2 servomoteurs par sorties, voir 3 pour l'une d'entre elle.
Merci de me confirmer que c'est bien possible.
Salut,
LeHMT6 possède 6 voies indépendantes sur lesquelles tu peux mettre max 13 thermomoteurs. Chaque voie à 4 sorties. Si tu as une pièces avec plus de 4 départs tu peux bien-sur utiliser 2 voies pour la même pièces. La liaison se fera dans ETS.
Pour les servomoteurs je te conseille de prendre ceux prévus pour tes nourrisses.