Bonjour,
Je ne sais pas si la question est toujours d'actualité.
Dans les grandes lignes, il faut penser tout le cablage électrique puis ajouter les élements domotiques.
Interrupteur différentiel 30mA --> Protection humaine
Disjoncteur --> Protection court-circuit et surcharge.
Norme électrique:
Prises en 2.5² maxi 8 en // avec protection 20A (16A préconisé) ou 5 prises en 1.5² avec protection en 16A.
Point lumineux en 1.5² maxi 8 en // avec protection 16A (10A préconisé)
Les circuits de lumières et de prises doivent être séparés.
Exemples :
- module 16 sorties 16A pour piloter 10 prises et 6 lumières.
inter diff 30mA --> Disjoncteur 10A --> 6 contacts pour les lumières
|_> Disjoncteur 16A --> 8 contacts pour les prises
|_> Disjoncteur 16A --> 2 contacts pour les prises
Le parafoudre n'est pas obligatoire mais vivement conseillé pour protéger l'alim qui est très sensible.
@chtiloft: pas besoin de savoir câbler un va et vient en domotique.
Christophe
Je ne sais pas si la question est toujours d'actualité.
Dans les grandes lignes, il faut penser tout le cablage électrique puis ajouter les élements domotiques.
Interrupteur différentiel 30mA --> Protection humaine
Disjoncteur --> Protection court-circuit et surcharge.
Norme électrique:
Prises en 2.5² maxi 8 en // avec protection 20A (16A préconisé) ou 5 prises en 1.5² avec protection en 16A.
Point lumineux en 1.5² maxi 8 en // avec protection 16A (10A préconisé)
Les circuits de lumières et de prises doivent être séparés.
Exemples :
- module 16 sorties 16A pour piloter 10 prises et 6 lumières.
inter diff 30mA --> Disjoncteur 10A --> 6 contacts pour les lumières
|_> Disjoncteur 16A --> 8 contacts pour les prises
|_> Disjoncteur 16A --> 2 contacts pour les prises
Le parafoudre n'est pas obligatoire mais vivement conseillé pour protéger l'alim qui est très sensible.
@chtiloft: pas besoin de savoir câbler un va et vient en domotique.