20/03/2012, 00:17:19
C'est la NFC 15-100 qui demande que se soit équilibré. De plus sous le type A max 2 circuits supplémentaires et qui doivent être peut chargés (par exemple des circuit éclairages)
Il est fortement déconseillé de les grouper par fonction car si le différentiel avec l’éclairage saute et bien plus de lumière dans toutes la maison. Il est même conseillé de bien mélanger les fonctions sous chaque différentiel (il ne faut par exemple pas mettre 2 gros consommateur sous le même).
Pour les volets il n'y a pas de nombre maximum sous un disjoncteur. Il faut prendre la consommation de chaque et ne pas dépasser le calibre du disjoncteur (dans ton cas j'utiliserais 2 disjoncteur de 10A pour scinder étage et Rdc par exemple). Pour le branchement tu dois aller avec ton 5x0.75 jusqu’à une boite à proximité du store puis de la aller, au tableau avec un 5x1.5. Pour la protection utilise des disjoncteurs normaux.
A+
Il est fortement déconseillé de les grouper par fonction car si le différentiel avec l’éclairage saute et bien plus de lumière dans toutes la maison. Il est même conseillé de bien mélanger les fonctions sous chaque différentiel (il ne faut par exemple pas mettre 2 gros consommateur sous le même).
Pour les volets il n'y a pas de nombre maximum sous un disjoncteur. Il faut prendre la consommation de chaque et ne pas dépasser le calibre du disjoncteur (dans ton cas j'utiliserais 2 disjoncteur de 10A pour scinder étage et Rdc par exemple). Pour le branchement tu dois aller avec ton 5x0.75 jusqu’à une boite à proximité du store puis de la aller, au tableau avec un 5x1.5. Pour la protection utilise des disjoncteurs normaux.
A+