Bonjour,
Je ne vais pas répondre en détail (tu as des profs pour ça normalement) mais te donner des pistes.
Dans un premier temps il faut que tu configures tes thermostats KNX en PI control et l'objet de sortie en PWM pour avoir un objet 1 bit (0 ou 1) C'est le thermostat qui s'occupe de gérer l’hystérésis. Je pense que le mieux est de partir sur un réglage du type 4k/90min pour ce type de refroidissement/chauffage (par air soufflé).
Ensuite pour éviter de claquer tes registres motorisés il est préférable de régler le module de sortie en volet, cela évitera d'alimenter par accident ton moteur dans les 2 sens simultanément. Les LM230 ont un temps de courses d'environ 180 secondes donc tu mets ceci dans le paramètre de temps du volet.
Maintenant tu n'as plus qu'à lier tes objets. Sortie PWM du thermostat sur entrée haut/bas du module de sortie. Normalement 1 c'est monté et 0 descente. Si jamais ton registre bouge dans le mauvais sens, il y a un sélecteur d'inversion de course sur les registres Belimo.
Pour ton local technique le plus simple est d'utiliser l'objet forçage de ton module de sortie. Quand le système est en mode chaud, le registre ne régira plus à la consigne temps que le forçage n'est pas annulé.
Et pour info Zennio à une gamme d'actuateur prévu pour commander les appareils Daikin
http://www.zennio.com/produits/climat
A+
Je ne vais pas répondre en détail (tu as des profs pour ça normalement) mais te donner des pistes.
Dans un premier temps il faut que tu configures tes thermostats KNX en PI control et l'objet de sortie en PWM pour avoir un objet 1 bit (0 ou 1) C'est le thermostat qui s'occupe de gérer l’hystérésis. Je pense que le mieux est de partir sur un réglage du type 4k/90min pour ce type de refroidissement/chauffage (par air soufflé).
Ensuite pour éviter de claquer tes registres motorisés il est préférable de régler le module de sortie en volet, cela évitera d'alimenter par accident ton moteur dans les 2 sens simultanément. Les LM230 ont un temps de courses d'environ 180 secondes donc tu mets ceci dans le paramètre de temps du volet.
Maintenant tu n'as plus qu'à lier tes objets. Sortie PWM du thermostat sur entrée haut/bas du module de sortie. Normalement 1 c'est monté et 0 descente. Si jamais ton registre bouge dans le mauvais sens, il y a un sélecteur d'inversion de course sur les registres Belimo.
Pour ton local technique le plus simple est d'utiliser l'objet forçage de ton module de sortie. Quand le système est en mode chaud, le registre ne régira plus à la consigne temps que le forçage n'est pas annulé.
Et pour info Zennio à une gamme d'actuateur prévu pour commander les appareils Daikin
http://www.zennio.com/produits/climat
A+