11/06/2012, 07:44:46
Bonjour, ca va rejoindre ce que fma38 dit et en meme temps le corriger: un objet de communication peut posséder plusieurs actifs avec le Flag S. Mais uniquement pour le coté actionneurs.
Un interrupteur ne peut commander deux points différents, ou meme us, mais un point d'éclairage (ou chauffage ou autre) peut recevoir plusieurs commandes. Les va et vient en traditionnel par exemple, le all off, etc.
Donc, le Flag S indique qu'il va réagir à l'action et pas uniquement se mettre à jour, ce qui serait le cas pour les objets ne possédant pas le Flag S.
En espérant avoir répondu à la question,
Olivier
Un interrupteur ne peut commander deux points différents, ou meme us, mais un point d'éclairage (ou chauffage ou autre) peut recevoir plusieurs commandes. Les va et vient en traditionnel par exemple, le all off, etc.
Donc, le Flag S indique qu'il va réagir à l'action et pas uniquement se mettre à jour, ce qui serait le cas pour les objets ne possédant pas le Flag S.
En espérant avoir répondu à la question,
Olivier
Intégrateur en solutions domotiques résidentielles, tertiaires et industrielles