Quand un client m’appelle pour me dire qu'a chaque fois qu'il met son four en route + je ne sais quoi et que le disjoncteur saute et que c'est un 16A et que je vois du 2,5 je peux passer en 20A pour avoir plus de puissance sur le circuit en question.
Je ne vais quand même pas ouvrir toutes les boites de dérivations (sachant que la GTL aux yeux du consuel est une grosse boite de dérivation) pour vérifier qu'il n'y a pas du 1.5mm2 qui traîne quelque part.
La règle est simple en france dans le logement individuel. Un circuit doit avoir la même section du début à la fin ce qui me semble quand même assez logique.
A+
Je ne vais quand même pas ouvrir toutes les boites de dérivations (sachant que la GTL aux yeux du consuel est une grosse boite de dérivation) pour vérifier qu'il n'y a pas du 1.5mm2 qui traîne quelque part.
La règle est simple en france dans le logement individuel. Un circuit doit avoir la même section du début à la fin ce qui me semble quand même assez logique.
A+