(15/06/2012, 13:12:52)fma38 a écrit : Juste un point : sur le type A, on ne met en principe que la plaque de cuisson et la machine à laver. On peut mettre 2 autres circuits de faible puissance. 16A et 20A risque de faire tiquer le Consuel, non ? Perso, j'ai mis la VMC (6A) et l'alime KNX (2A)...
Qu'en pensent les gurus ?
La norme dit Plaque de cuisson + lave linge et éventuellement 2 circuits non spécialisés (éclairage ou prises de courant)
Perso je rajoute un circuit lumière d'habitude. J'éviterai de rajouter un 20A pour des prises, normativement parlant c'est ok mais dans la pratique bof.
Par contre on peut rajouter 2 autres circuit spécialisés sous le type A mais alors il doit être de 63A. Par exemple dans le cas ou il y aurait 2 lave linge.
A+