Heu franchement c'est bizarre de vouloir mettre son alim knx et la vmc sous le différentiel qui a le plus de chance de sauter????
Après la norme dit circuit spécialisé. Il ne décrive pas ce qu'est un circuit spécialisé mais elle dit qu'un circuit prise et éclairage n'est pas spécialisé. Après c'est à la libre interprétation du contrôleur du Consuel.
A+
Moi je compte 5 difs sur ton schéma De plus je ne vois pas le disjoncteur pour l'alim KNX, ni pour un transfo 24V (si station météo). Il manque également l'alimentation de la partie VDI à priori.
Pour le reste sa semble correcte.
A+
Après la norme dit circuit spécialisé. Il ne décrive pas ce qu'est un circuit spécialisé mais elle dit qu'un circuit prise et éclairage n'est pas spécialisé. Après c'est à la libre interprétation du contrôleur du Consuel.
A+
(15/06/2012, 13:01:41).vince a écrit : J'ai commencé un schéma unifilaire sous Qelectrotech.
https://www.dropbox.com/s/0exgdxuhr48if2...ilaire.pdf
J'ai choisi de mettre 4 inter dif.
Vous me dites si vous voyez une grosse boulette ?
Moi je compte 5 difs sur ton schéma De plus je ne vois pas le disjoncteur pour l'alim KNX, ni pour un transfo 24V (si station météo). Il manque également l'alimentation de la partie VDI à priori.
Pour le reste sa semble correcte.
A+