Installation LED - NF C 15-100
#4
J'ai trouvé des infos sur le site Promotelec. Maintenant, je me demande s'il ne faut pas mettre des fils haute température...

Citation :Dans le cas de LED alimentées par convertisseurs (avec un ou plusieurs circuits secondaires), la protection contre les surcharges et les courts-circuits de chaque circuit secondaire est assurée par le dispositif de protection interne au convertisseur, dans l’hypothèse où la longueur de ce circuit est inférieure à 2. Pour des longueurs de circuits secondaires supérieures à 2 m, une étude doit être réalisée par le fabricant.
[http://goo.gl/9cdLT]

Citation :Conducteurs haute température – Les liaisons entre luminaires et transformateurs doivent résister à une température de 170 °C.
[http://goo.gl/7kJLf]
Répondre


Messages dans ce sujet
Installation LED - NF C 15-100 - par .vince - 06/07/2012, 21:16:04
RE: Installation LED - NF C 15-100 - par fma38 - 06/07/2012, 21:36:17
RE: Installation LED - NF C 15-100 - par .vince - 06/07/2012, 22:24:58
RE: Installation LED - NF C 15-100 - par .vince - 07/07/2012, 07:37:17
RE: Installation LED - NF C 15-100 - par fma38 - 07/07/2012, 09:00:26
RE: Installation LED - NF C 15-100 - par avkiopy - 20/07/2012, 05:51:16
RE: Installation LED - NF C 15-100 - par .vince - 07/07/2012, 10:20:04