Dimensionnement des inters différentiels
#4
Alors, oui tu peux mettre des inter dif de 40A.
Il faut juste équilibrer les lignes entre les différents ID.

A noter que la norme dit juste "Lorsque des circuits de chauffage et de chauffe-eau électrique, dont la somme des puissances est supérieure à 8 kVA, sont placés en aval d'un même interrupteur différentiel, remplacer un interrupteur différentiel 40 A de type AC par un interrupteur différentiel 63 A de type AC"

Parce que si tu dépasses 40A sur la ligne d'un ID 40A, ça crame... (à l'inverse d'un disjoncteur différentiel)

D'après ce que j'ai compris...