Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Installation LED - NF C 15-100
#7
(07/07/2012, 09:00:26)fma38 a écrit : Pour les leds, ce n'est pas clair. Le mieux, c'est de faire comme pour le reste : ajoute une protection (fusible OK). Attention à la chute de tension !!!

Pour la haute température, c'est dans le cas des halogènes. Mais là encore, suivant sur qui tu tombes, ça peut coincer : on risque de te dire qu'on doit pouvoir mettre des halogènes à la place des leds... Ceci-dit, c'est juste la liaison terminale qui doit être haute température.

Oui j’ai eu sacre chute de tension en faisant ca un jour, il faut y faire gaffe
Répondre


Messages dans ce sujet
Installation LED - NF C 15-100 - par .vince - 06/07/2012, 21:16:04
RE: Installation LED - NF C 15-100 - par fma38 - 06/07/2012, 21:36:17
RE: Installation LED - NF C 15-100 - par .vince - 06/07/2012, 22:24:58
RE: Installation LED - NF C 15-100 - par .vince - 07/07/2012, 07:37:17
RE: Installation LED - NF C 15-100 - par fma38 - 07/07/2012, 09:00:26
RE: Installation LED - NF C 15-100 - par avkiopy - 20/07/2012, 05:51:16
RE: Installation LED - NF C 15-100 - par .vince - 07/07/2012, 10:20:04

Atteindre :