10/09/2012, 15:06:49
Bonjour,
J'ai un coffret divisionnaire à l'étage, alimenté par un disjoncteur 32A. Vu la distance, je vais câbler en 10mm².
Est-ce qu'il faut passer un câble 3 conducteurs (rouge/bleu/verre-jaune) de 10mm² (ou 3 fils), ou est-ce que la terre doit être tirée en tresse de 25mm², comme à l'arrivée dans la GTL ?
Comme j'ai des chemins de câbles métalliques, je peux sans problème la fixer le long, comme cela se fait dans le tertiaire ou sur les sites industriels... Mais bon, c'est plus cher !
Merci de vos lumières.
J'ai un coffret divisionnaire à l'étage, alimenté par un disjoncteur 32A. Vu la distance, je vais câbler en 10mm².
Est-ce qu'il faut passer un câble 3 conducteurs (rouge/bleu/verre-jaune) de 10mm² (ou 3 fils), ou est-ce que la terre doit être tirée en tresse de 25mm², comme à l'arrivée dans la GTL ?
Comme j'ai des chemins de câbles métalliques, je peux sans problème la fixer le long, comme cela se fait dans le tertiaire ou sur les sites industriels... Mais bon, c'est plus cher !
Merci de vos lumières.