Dans la fenêtre de topologie, dans la zone de ton projet, tu as dû créer une 1ère ligne principale qui correspond à tous tes modules filaires (alimentations, actionneurs, dimmer,...) regroupant tous les modules qui sont connectés en filaire au bus KNX.
Il faut créer une autre ligne KNX distincte qui regroupera les modules RF.
Pour la créer, il suffit de faire un clic droit sur le nom de ta zone (dans l'exemple ci-dessous, faire un clic droit sur "1 Nouvelle Zone") et de choisir "Ajouter des lignes". Tu donnes un nom à ta ligne (par exemple "Ligne RF") puis OK.
Lorsque la ligne RF est créée, il suffit d'ajouter les participants en faisant clic droit sur la ligne RF, puis "Ajouter des participants". Commence par ajouter le coupleur de media TR131 (ou TR131A). Si je me souviens bien, tous les réglages des autres modules RF se feront via clic droit sur le coupleur de media puis "Editer les paramètres".
C'est le coupleur de media TR131 qui fera la liaison entre les 2 lignes (filaire et RF). Tous les paramètres sont dans ce TR131, sans lui plus rien ne fonctionne en RF.
Il faut créer une autre ligne KNX distincte qui regroupera les modules RF.
Pour la créer, il suffit de faire un clic droit sur le nom de ta zone (dans l'exemple ci-dessous, faire un clic droit sur "1 Nouvelle Zone") et de choisir "Ajouter des lignes". Tu donnes un nom à ta ligne (par exemple "Ligne RF") puis OK.
Lorsque la ligne RF est créée, il suffit d'ajouter les participants en faisant clic droit sur la ligne RF, puis "Ajouter des participants". Commence par ajouter le coupleur de media TR131 (ou TR131A). Si je me souviens bien, tous les réglages des autres modules RF se feront via clic droit sur le coupleur de media puis "Editer les paramètres".
C'est le coupleur de media TR131 qui fera la liaison entre les 2 lignes (filaire et RF). Tous les paramètres sont dans ce TR131, sans lui plus rien ne fonctionne en RF.