03/10/2012, 11:48:06
Tiens, un problème de bypass, ça me dit quelque chose ! Cf le fil que j'ai lancé il y a quelques temps :
http://forums.futura-sciences.com/habita...elios.html
Chez moi, c'est dans le cas du rafraichissement, l'été. D'ailleurs, Helios n'a que ce mode ; il ne gère pas le bypass pour réchauffer, l'hiver, si la température externe est supérieure. Bon, dans une maison passive, ça doit quand même être plus rare.
Dans ton cas, c'est explicitement dit dans la doc, ce mode de fonctionnement ? Ou est-ce qu'il ne serait pas ouvert de manière erratique ? C'est la première fois que j'entend parler de bypass l'hiver... Si c'est voulu, il doit y avoir une consigne pour une condition aditionnelle (température intérieure < consigne), sinon, ça va se produire aussi l'été !
Sinon, très sympa, les graphes. Moi, il va falloir que je hacke la liaison RS485 pour récupérer les valeurs des sondes, puisqu'Helios n'a plus de passerelle KNX à son catalogue !!! Les boulets... Sachant que je m'étais orienté vers leur matos en grande partie pour ça...
http://forums.futura-sciences.com/habita...elios.html
Chez moi, c'est dans le cas du rafraichissement, l'été. D'ailleurs, Helios n'a que ce mode ; il ne gère pas le bypass pour réchauffer, l'hiver, si la température externe est supérieure. Bon, dans une maison passive, ça doit quand même être plus rare.
Dans ton cas, c'est explicitement dit dans la doc, ce mode de fonctionnement ? Ou est-ce qu'il ne serait pas ouvert de manière erratique ? C'est la première fois que j'entend parler de bypass l'hiver... Si c'est voulu, il doit y avoir une consigne pour une condition aditionnelle (température intérieure < consigne), sinon, ça va se produire aussi l'été !
Sinon, très sympa, les graphes. Moi, il va falloir que je hacke la liaison RS485 pour récupérer les valeurs des sondes, puisqu'Helios n'a plus de passerelle KNX à son catalogue !!! Les boulets... Sachant que je m'étais orienté vers leur matos en grande partie pour ça...