07/06/2009, 10:30:55
Salut Salvat,
Avant tout chose tu as fais comment la programmation de ton
installation, avec uniquement le tx 100 ou ETS3?
Si tu l'as fais d'abort avec le tx 100, tu vas devoir refaire une
bonne partie de ta programmation en ETS3 et ensuite le TX100.
Pour répondre à ta question, tu dois imposé à la telecommande
l'adresse de groupe du module filaire et non radio.
La conversion en 14/2/66 n'est pas à faire, tu lui impose l'adresse
1/1/1 du module TXA206.
BAT Jérôme
On 7 juin, 09:02, "piazza salvatore" <salvatore.piazza...@orange.fr>
wrote:
> Bonjour
>
> Je voudrais a partir d’une télécommande radio TU224 HAGER commander une
> sortie sur un module filaire TXA206 HAGER .
>
> Le module TXA206 est configuré avec ETS3, je possède un coupleur TR130B et
> je lui est attribué l’adresse 0.5.0 par ETS.
>
> Le TXA206 à pour adresse physique 1.1.1, j’ai attribué une fonction
> télérupteur pour l’entrée 1 de la télécommande TU224 avec un TX100.
>
> Le TU224 à pour adresse physique 0.5.255 relevé sur le TX100.
>
> J’ai relevé l’adresse de groupe donnée par TX100 de l’entrée 1 de la
> télécommande (0/0/1 et convertie ETS : 14/2/66) et lié la sortie 1 du TX206
> avec la même adresse et rien ne marche.
>
> Est que quelqu’un a déjà fait ça ?
>
> Ou est l’erreur ?
>
> Merci pour toutes informations
>
> SALVAT
Avant tout chose tu as fais comment la programmation de ton
installation, avec uniquement le tx 100 ou ETS3?
Si tu l'as fais d'abort avec le tx 100, tu vas devoir refaire une
bonne partie de ta programmation en ETS3 et ensuite le TX100.
Pour répondre à ta question, tu dois imposé à la telecommande
l'adresse de groupe du module filaire et non radio.
La conversion en 14/2/66 n'est pas à faire, tu lui impose l'adresse
1/1/1 du module TXA206.
BAT Jérôme
On 7 juin, 09:02, "piazza salvatore" <salvatore.piazza...@orange.fr>
wrote:
> Bonjour
>
> Je voudrais a partir d’une télécommande radio TU224 HAGER commander une
> sortie sur un module filaire TXA206 HAGER .
>
> Le module TXA206 est configuré avec ETS3, je possède un coupleur TR130B et
> je lui est attribué l’adresse 0.5.0 par ETS.
>
> Le TXA206 à pour adresse physique 1.1.1, j’ai attribué une fonction
> télérupteur pour l’entrée 1 de la télécommande TU224 avec un TX100.
>
> Le TU224 à pour adresse physique 0.5.255 relevé sur le TX100.
>
> J’ai relevé l’adresse de groupe donnée par TX100 de l’entrée 1 de la
> télécommande (0/0/1 et convertie ETS : 14/2/66) et lié la sortie 1 du TX206
> avec la même adresse et rien ne marche.
>
> Est que quelqu’un a déjà fait ça ?
>
> Ou est l’erreur ?
>
> Merci pour toutes informations
>
> SALVAT