[NEWBIE] Forcer ouverture actuateur
#1
Bonjour à tous, j'ai quasiment finis le cablage de mon tableau éléctrique, je n'ai pas encore d'interrupteur dans la nouvelle piéce : salon/cuisine/sam

j'ai 2 actuateur ABB ; un 12.6.1 et 8.16.6.1
Pour faire mon tableau propre je me suis obliger à cabler les modules KNX, sur le 8.16.6.1 pas de problème il y a des petits levier pour forcer les sorties, donc mes prises fonctionnent.

Pour le 12.6.1, pas possibilitées de forcer la sortie, donc j'ai plus de lumiére dans la cuisine :-)

Je voudrais en attendant de finir mes divers autre travaux et d'avoir le budget pour les inters, pouvoir laisser passer le courant sur le canal A de l'actuateur, possible de faire ca simplement dans ETS (sans action d'un autre module) ?

Je précise que j'ai encore rien fait sur ETS, si ce n'est l'ouvrir commencer à préparer mon projet.

Merci d'avance de vos réponses.
Répondre


Messages dans ce sujet
[NEWBIE] Forcer ouverture actuateur - par flop - 20/11/2012, 14:58:21
RE: [NEWBIE] Forcer ouverture actuateur - par fma38 - 20/11/2012, 15:48:25
RE: [NEWBIE] Forcer ouverture actuateur - par flop - 21/11/2012, 09:34:09
RE: [NEWBIE] Forcer ouverture actuateur - par flop - 28/11/2012, 11:52:04