22/11/2012, 08:20:18
L'entrée 0-10V permet de changer la vitesse de la VMC et "remplace" le changement de la vitesse depuis la commande à distance (action manuelle sur les boutons + et -)
Mais cela ne shunt pas les régulations :
- sonde hygro (si installée)
- sonde CO2 (si installée)
- protection contre le givrage de l'échangeur
la doc dit :
- "Les débit des ventilateurs du KWL peuvent être réglés sur 8 étages avec un signal de commande en tension 0-10VDC ou en courant 0-20mA lorsque le mode régulation automatique est activé. Il n'est toutefois pas possible de dépasser le niveau maximum réglé. Le signal externe modifie le débit de base, la commande manuelle et les sondes permettent d'augmenter le débit mais pas de le diminuer"
- "Lorsque la température de l'air extérieur descend sous un seuil défini, une sonde de la protection antigel coupe momentanément le ventilateur de soufflage"
Mais cela ne shunt pas les régulations :
- sonde hygro (si installée)
- sonde CO2 (si installée)
- protection contre le givrage de l'échangeur
la doc dit :
- "Les débit des ventilateurs du KWL peuvent être réglés sur 8 étages avec un signal de commande en tension 0-10VDC ou en courant 0-20mA lorsque le mode régulation automatique est activé. Il n'est toutefois pas possible de dépasser le niveau maximum réglé. Le signal externe modifie le débit de base, la commande manuelle et les sondes permettent d'augmenter le débit mais pas de le diminuer"
- "Lorsque la température de l'air extérieur descend sous un seuil défini, une sonde de la protection antigel coupe momentanément le ventilateur de soufflage"