06/01/2013, 20:48:11
Bon, alors je viens de trouver un truc dans le guide Promotelec...
Effectivement, les robinets reliés à des tubes isolés n'ont pas besoin d'être sur l'équipotentielle.
Pour la section, ça dépend du fil, mais en classique H07V-U, c'est 2,5mm² mini.
Et il ne faut surtout pas relier les appareils de chauffage classe II. Ce n'est pas dit, mais j'imagine que les luminaires en classe II ne doivent pas non plus l'être (puisqu'ils ne doivent pas être à la terre !).
Du coup, Y'a rien à faire, dans ce cas, si ?
Reste les prises : les miennes sont câblées en 1,5mm². Cela veut-il dire qu'il faut quand même tirer un fil 2,5mm² ? ais vu qu'il n'y a rien d'autre sur l'équipotentielle, ça n'a aucun sens ?
Là, sur le coup, le truc Promotelec est vraiment trop superficiel. Ça va encore être à l'appréciation du gugus, et ça faire chier !