demande d'info / reour d'experience sur JMG4 24v DC de theben
#1
bonjour

j'ai déjà depuis longtemps ce un JMG4 24v DC avec son extension JME4 24V DC pour commander mes volet roulant de velux.
je les gère chacun avec un bouton et il n'y a pas de problème.
par contre je n'arrive pas a les actionner tous en même temps.
quelqu'un connait-il une restriction de ce type ?
mon alim est en 10A et n'est pas le souci car même 2 en même temps ça n'est pas possible.
Je peux par contre en fermer plusieurs à la suite est donc en alimenter plusieurs en même temps