20/01/2013, 09:06:54
Oui, il faut bien sûr de la logique. J'ai fait ça via linknx¹, avec la règle suivante :
¹ vu que ce n'est pas quelque chose de fondamental...
Code :
<rule id="rule_state_lights_all_rdc" description="Règle état lumières rdc">
<condition type="or">
<condition type="object" id="state_lights_entree" value="on" trigger="true" />
<condition type="object" id="state_lights_bureau" value="on" trigger="true" />
<condition type="object" id="state_lights_sdb_rdc" value="on" trigger="true" />
<condition type="object" id="state_lights_cellier" value="on" trigger="true" />
<condition type="object" id="state_lights_cuisine" value="on" trigger="true" />
<condition type="object" id="state_lights_sejour" value="on" trigger="true" />
<condition type="object" id="state_lights_annexe" value="on" trigger="true" />
</condition>
<actionlist>
<action type="set-value" id="state_lights_all_rdc" value="on" />
</actionlist>
<actionlist type="on-false">
<action type="set-value" id="state_lights_all_rdc" value="off" />
</actionlist>
</rule>
¹ vu que ce n'est pas quelque chose de fondamental...