14/05/2011, 11:33:43
je suis le premier a économiser 2€, mais la, c'est ridicule...
déja, un tableau en bois, je trouve ca risquer, quand on sait que les cables
chauffent quand meme un peu...
mais le tableau coute 8,6€....meme en bois, tu vas en avoir pour plus cher!!
http://www.bricodepot.fr/angers/node/479175
<http://www.bricodepot.fr/angers/node/479175>et en plus, le consuel va faire
demi-tour direct!!
Le 14 mai 2011 08:15, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :
> > Ce que je voudrais, c'est vraiment tout fabriquer : des tasseaux
> verticaux
> > (bois autorisé ?), sur lesquels je fixe des rails DIN (espacés comme je
> > veux, en intercalant des chemins de câbles horizontaux), et le tout fermé
> > au dessus et en dessous par du Fermacell.
>
> Sauf que la nfc15-100 précisé que le tableau de répartition principale
> doit être conforme à la norme NF C 61-910. Donc GTL en bois oui pas de
> soucis, mais réaliser le tableau en bois c'est autre chose. Tu peux
> réaliser la partie où se trouve les borniers en bois mais toutes la
> partie avec les différentiels et disjoncteurs je ne pense pas que sa
> passe vis à vis du Consuel (tu peux toujours les appeler pour
> demander).
>
> Je posterai des photos de ma GTL dans la journée.
>
> A+
déja, un tableau en bois, je trouve ca risquer, quand on sait que les cables
chauffent quand meme un peu...
mais le tableau coute 8,6€....meme en bois, tu vas en avoir pour plus cher!!
http://www.bricodepot.fr/angers/node/479175
<http://www.bricodepot.fr/angers/node/479175>et en plus, le consuel va faire
demi-tour direct!!
Le 14 mai 2011 08:15, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :
> > Ce que je voudrais, c'est vraiment tout fabriquer : des tasseaux
> verticaux
> > (bois autorisé ?), sur lesquels je fixe des rails DIN (espacés comme je
> > veux, en intercalant des chemins de câbles horizontaux), et le tout fermé
> > au dessus et en dessous par du Fermacell.
>
> Sauf que la nfc15-100 précisé que le tableau de répartition principale
> doit être conforme à la norme NF C 61-910. Donc GTL en bois oui pas de
> soucis, mais réaliser le tableau en bois c'est autre chose. Tu peux
> réaliser la partie où se trouve les borniers en bois mais toutes la
> partie avec les différentiels et disjoncteurs je ne pense pas que sa
> passe vis à vis du Consuel (tu peux toujours les appeler pour
> demander).
>
> Je posterai des photos de ma GTL dans la journée.
>
> A+