13/05/2011, 17:57:51
j'oubliai, la gtc est le premier truc que le consuel va voir...
déja que tu es un particulier, ca commence mal....
si en plus ta gtc est "bricolée", ben t'as intéret a etre vraiment dans la
norme...partout...
bref, perso, j'ai pas tenté, et j'ai acheté la gaine...
Le 13 mai 2011 18:56, jean-philippe flx <jphmilitaire@gmail.com> a écrit :
> c'est fesable...
>
> en fait, ca depend si tu tombes sur un consuel chiant ou pas...
>
> par exemple, la norme dit que l'on ne doit pas pouvoir passer une lame de
> couteau dans toute la gtc.
> la norme impose aussi une dimension de 600mm de largeur et 200mm en
> profondeur, réduit à 450/1250, si ta surface fait moins de 35m²...
> le boitier de communication avec pris télécom en facade est obligatoire, et
> sa mise a la terre aussi. + raccordement tv dedans.
> je te passe la mesure de terre <100ohm, et toutes les normes électriques.
>
>
> Franchement, je te conseille d'investir 20€ dans le bouquin "l'installation
> éléectrique comme un pro", c'est une vraie bible, et tu ne te feras pas
> surprendre a repayer le passage du consule (re-100€!) pour une connerie de
> terre sur une ventilation métallique dans la salle de bain..
>
> http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/l-inst...?PHPSESSID=
>
>
>
> Le 13 mai 2011 18:38, Frédéric <fma@gbiloba.org> a écrit :
>
> Merci pour les photos. En fait, GTL, ça inclut tout : gaine + coffret(s)
>> disjoncteurs.
>>
>> Ce que je voudrais, c'est vraiment tout fabriquer : des tasseaux verticaux
>> (bois autorisé ?), sur lesquels je fixe des rails DIN (espacés comme je
>> veux, en intercalant des chemins de câbles horizontaux), et le tout fermé
>> au dessus et en dessous par du Fermacell.
>>
>> Ça le ferait ?
>>
>> --
>> Frédéric
>>
>
>
déja que tu es un particulier, ca commence mal....
si en plus ta gtc est "bricolée", ben t'as intéret a etre vraiment dans la
norme...partout...
bref, perso, j'ai pas tenté, et j'ai acheté la gaine...
Le 13 mai 2011 18:56, jean-philippe flx <jphmilitaire@gmail.com> a écrit :
> c'est fesable...
>
> en fait, ca depend si tu tombes sur un consuel chiant ou pas...
>
> par exemple, la norme dit que l'on ne doit pas pouvoir passer une lame de
> couteau dans toute la gtc.
> la norme impose aussi une dimension de 600mm de largeur et 200mm en
> profondeur, réduit à 450/1250, si ta surface fait moins de 35m²...
> le boitier de communication avec pris télécom en facade est obligatoire, et
> sa mise a la terre aussi. + raccordement tv dedans.
> je te passe la mesure de terre <100ohm, et toutes les normes électriques.
>
>
> Franchement, je te conseille d'investir 20€ dans le bouquin "l'installation
> éléectrique comme un pro", c'est une vraie bible, et tu ne te feras pas
> surprendre a repayer le passage du consule (re-100€!) pour une connerie de
> terre sur une ventilation métallique dans la salle de bain..
>
> http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/l-inst...?PHPSESSID=
>
>
>
> Le 13 mai 2011 18:38, Frédéric <fma@gbiloba.org> a écrit :
>
> Merci pour les photos. En fait, GTL, ça inclut tout : gaine + coffret(s)
>> disjoncteurs.
>>
>> Ce que je voudrais, c'est vraiment tout fabriquer : des tasseaux verticaux
>> (bois autorisé ?), sur lesquels je fixe des rails DIN (espacés comme je
>> veux, en intercalant des chemins de câbles horizontaux), et le tout fermé
>> au dessus et en dessous par du Fermacell.
>>
>> Ça le ferait ?
>>
>> --
>> Frédéric
>>
>
>