Pour l'interrupteur, les modules d'entrée ABB US/U 2.2 (ou 4.2 ou 12.2) + bouton poussoir classique permettent cela... et avec n'importe quel actionneur. Il suffit de donner comme règle "commuter on/off" lors de la détection de fermeture du contact et "commuter on/off" lors de la détection d'ouverture du contact. C'est même la fonction par défaut et je me suis fait avoir quelques fois lors du paramétrage de mes boutons poussoirs on/off classiques...