Avant les disjoncteurs, tous les neutres et toutes les phases sont en effet regroupée (pontées).
Mais après les disjoncteurs, les choses doivent être bien séparées:
- Les neutres de la même ligne (du même disjoncteur) sont en effet regroupées.
- Les phases sont bien séparée vers chaque actionneur pour pouvoir allumer chaque lampe séparément.
- Il ne faut pas regrouper les neutres de ligne d'éclairage (disjoncteurs) différentes.
le premier disjoncteur est de 2A seulement car il n'y a que l'alimentation KNX dessus, il est donc suffisant. Mais un 16A aurait pu convenir aussi. J'ai ajouté un paragraphe concernant les disjoncteurs dans le tutoriel, tu peux peut-être le relire pour mieux comprendre comment dimensionner un disjoncteur.
Ne pas hésiter à demander l'aide d'un électricien quand on ne connait pas bien les règles de dimensionnement des disjoncteurs, câbles, différentiels, etc. Ce n'est pas évident, et c'est un métier. Je peux donner quelques conseils, mais je ne pousserais pas quelqu'un à faire ça tout seul, ça peut être dangereux.
Mais après les disjoncteurs, les choses doivent être bien séparées:
- Les neutres de la même ligne (du même disjoncteur) sont en effet regroupées.
- Les phases sont bien séparée vers chaque actionneur pour pouvoir allumer chaque lampe séparément.
- Il ne faut pas regrouper les neutres de ligne d'éclairage (disjoncteurs) différentes.
le premier disjoncteur est de 2A seulement car il n'y a que l'alimentation KNX dessus, il est donc suffisant. Mais un 16A aurait pu convenir aussi. J'ai ajouté un paragraphe concernant les disjoncteurs dans le tutoriel, tu peux peut-être le relire pour mieux comprendre comment dimensionner un disjoncteur.
Ne pas hésiter à demander l'aide d'un électricien quand on ne connait pas bien les règles de dimensionnement des disjoncteurs, câbles, différentiels, etc. Ce n'est pas évident, et c'est un métier. Je peux donner quelques conseils, mais je ne pousserais pas quelqu'un à faire ça tout seul, ça peut être dangereux.