Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
cablah=ge du bus ? en etoile ou en bus
#4
La topologie du bus n'est pas restrictive, vous pouvez donc l'adapter en fonction des contraintes de votre site.

Avec l'expérience accumulée sur nos différents chantiers nous en sommes arrivés à la méthode suivante :
- Nous faisons généralement un câblage en bus (1 bus par niveau / zone / tableau divisionnaire pour les grosses installations)
- Nous "refermons" la boucle, afin de pouvoir rétablir le bus "dans l'autre sens" en cas de rupture accidentelle du bus... si vous appliquez cette méthode, faite attention de ne pas créer de boucle.
- Nous isolons généralement les points extérieurs sur un câble séparé.
Mais ce ne sont que des habitudes de travail, si vous avez les moyens de faire tous les points en étoile, ça ne peut pas faire de mal...
LUXI - Un électricien a votre service en région PACA
Répondre


Messages dans ce sujet
cablah=ge du bus ? en etoile ou en bus - par ultraxa - 25/03/2013, 21:57:51
RE: cablah=ge du bus ? en etoile ou en bus - par Oo stephan oO - 26/03/2013, 19:54:41

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)