Lampe à économie d'énergie et variateur,
#10
> > Je commence aussi à me poser des questions au sujet des dimmers 0-10v.
> > Mais je n'ai pas trop envie de tirer en plus des cables BT pour le
> > 0-10v depuis le tableau.
>
> ?!?
> Comprends pas !
> Il s'agit d'un bout de fil de 10cm.

Ben, dans mon cas, pas vraiment :
Dans le tableau, j'installe un dimmer 0-10V, un SMG2/SME2 par exemple,
pour rester dans du Theben.
Dans mon lustre, j'installe un (ou plusieurs) ballast électronique
dimmable (commande 0-10v) pour tubes fluo T5 ou T8.
Il y a environ 8m de gaine flex, diamètre 16, entre mon tableau et mon
lustre.
Depuis mon tableau, je dois partir vers mon/mes ballast(s) avec 3 fils
VOB 1,5 (phase+neutre+terre) et deux fils pour le 0-10v, mais vu que
je mélange des fils 230v et 10v dans une même gaine, il faut que les
fils 10V soient super isolés (cf. règles pour la TBTS) ; d'où mon
interrogation : que dois-je utiliser comme câble à 2 fils pour
transmettre l'info. 0-10V en respectant les normes d'isolation des
conducteur TBTS et en ayant assez de place dans ma gaine de 16 ?
Un cable EIB vert répond sans problème à la question de la sécurité
mais il fort gros pour passer dans une gaine de 16 avec 3 VOB 1,5mm²,
en plus il présente 4 fils là ou deux suffisent et la section de
0,8mm² des 4 fils est encore bien grande pour simplement transporter
une info de type 0-10V qui ne "pompera" pratiquement pas de courant.
Bien entendu, il est hors de question d'installer le ou les ballasts
dans le tableau.

* * * * *

Par ailleurs, je me demande si il est bien conseillé d'installer un
variled loin de sa charge (= les LEDs), c'est à dire à plus de 2 ou 3
mètres ? S'agissant d'un modulateur PWM à relativement haute
fréquence, un long cable entre le variled et la charge va sans doute
se comporter comme une capacité et fausser le jeu, ou pire, laisser le
champ libre au développement d'une belle résonance électrique qui fera
sauter le variled à moyen terme ?
Je me pose la question car les instructions d'installation de transfos
électroniques pour halogènes 12V, ainsi que des ballasts électroniques
pour tubes TL, spécifient de garder les câbles vers la charge les +
courts possible ... il doit y avoir une bonne raison, non ?


Messages dans ce sujet
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 19/06/2009, 21:49:05
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 20/06/2009, 08:24:54
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par Laurent ARNAL - 28/06/2009, 09:02:22
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 29/06/2009, 13:06:07
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 11:15:55
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 30/06/2009, 12:33:17
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 20:15:35
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 30/06/2009, 20:36:40
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par lo73fr - 30/06/2009, 22:23:25
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 30/06/2009, 22:27:35
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 30/06/2009, 22:44:40
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par http://viadresse.com?00197068 - 01/07/2009, 11:21:55
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par Laurent ARNAL - 06/07/2009, 21:27:18
Lampe à économie d'énergie et variateur, - par keldo - 07/07/2009, 23:42:58

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)