29/06/2007, 16:14:01
Cela dépend de la consommation des électrovannes...
Si tes électrovannes consomment 1A tu devrais avoir une chute de
tension en ligne de 1.3V.
Quelle est la référence de tes électrovannes?
On 29 juin, 15:45, atanis <jpguis...@gmail.com> wrote:
> Mon installateur a proposé de placer les modules de commande des
> électrovannes pour la régulation du chauffage dans l'armoire
> électrique. J'avais d'abord pensé utiliser des modules à placer à
> proximité des collecteurs.
>
> Si l'alimentation des électrovannes est en 24V et que le cable a un
> diamètre de 0,8 mm, une distance d'environ 25m pose-t-elle un
> problème? Je n'ai aucune idée de la puissance consommée par ces
> électrovannes.
>
> Atanis
Si tes électrovannes consomment 1A tu devrais avoir une chute de
tension en ligne de 1.3V.
Quelle est la référence de tes électrovannes?