oui c'est bien ce qu'il me semble mais il n'y a pas une histoire de voies ? j'ai lue qu'il existe des 3 voies des 2x2 voies ??
Tiens Flop je viens justement de lire un des posts que tu as mis sur le google group à ce sujet. Et Keldo a bien expliqué le truc je me permet de reprendre son texte :
<<
Il existe deux types d'appareils EIB/KNX en 0-10V :
- Les Acteurs dimmers 0-10V (incluant les ballasts variable pour tubes fluo et les alims dimmables pour LEDs), du type ABB LR/S x.x
- Les Acteurs analogiques (pour commander un régulateurs de fréquence de moteur, par exemple), du type ABB AA/S x.x
Les acteurs dimmer 0-10V sont spécifiquement pévus pour la commande lumières, chaque canal lumière présente une sortie de commande 0-10V pour la variation ET AUSSI une sortie relais pour couper le 230V envoyé vers le ballast quand la lumière est éteinte.
C'est donc un ABB LR/S (ou équivalent dans d'autres marques) qu'il te faut ici.
A noter que dans ce type d'usage, les deux fils de la commande 0-10V ne sont pas spécialement bien isolés du 230V, l'acteur est donc spécialement conçu pour supporter le cas de figure ou un des deux fils viendrait à toucher la phase et doit isoler le bus EIB en conséquence.
Un acteur analogique du type AA/S sert pour envoyer une information de type "analogique", en 0-10V ou 0/1-10V ou 0-20mA, à tout appareil non KNX qui accepte ce type d'information en entrée, c'est une méthode classique dans le monde de la commande automatique industrielle comme dans celui des automates programmables.
Ces acteurs ne présentes pas de sortie relais en plus des sortie 0-10V ou 0-20mA.
Les sorties de ces acteurs sont dans la gamme TBTS (moins de 50V dc) et doivent en respecter toutes les contraintes, il est donc exclus que les fils connectés à ces sorties aient le moindre risque d'entrer en contact avec le 230Vac.
Comme un ballast dimmable ne peut pas respecter les règles TBTS, il est donc interdit de le connecter sur un acteur analogique comme un AA/S.
Et, en effet, le AAM/S est uniquement un module d'extension ; sans un AA/S maitre à ses cotés, il est parfaitement inutile.
>>
donc si je comprends bien il vaut mieux prendre un 0-10V ? C'est donc ce que tu as fais Flop ? tu pilote directement l'alim avec le 0-10V ?
Tiens Flop je viens justement de lire un des posts que tu as mis sur le google group à ce sujet. Et Keldo a bien expliqué le truc je me permet de reprendre son texte :
<<
Il existe deux types d'appareils EIB/KNX en 0-10V :
- Les Acteurs dimmers 0-10V (incluant les ballasts variable pour tubes fluo et les alims dimmables pour LEDs), du type ABB LR/S x.x
- Les Acteurs analogiques (pour commander un régulateurs de fréquence de moteur, par exemple), du type ABB AA/S x.x
Les acteurs dimmer 0-10V sont spécifiquement pévus pour la commande lumières, chaque canal lumière présente une sortie de commande 0-10V pour la variation ET AUSSI une sortie relais pour couper le 230V envoyé vers le ballast quand la lumière est éteinte.
C'est donc un ABB LR/S (ou équivalent dans d'autres marques) qu'il te faut ici.
A noter que dans ce type d'usage, les deux fils de la commande 0-10V ne sont pas spécialement bien isolés du 230V, l'acteur est donc spécialement conçu pour supporter le cas de figure ou un des deux fils viendrait à toucher la phase et doit isoler le bus EIB en conséquence.
Un acteur analogique du type AA/S sert pour envoyer une information de type "analogique", en 0-10V ou 0/1-10V ou 0-20mA, à tout appareil non KNX qui accepte ce type d'information en entrée, c'est une méthode classique dans le monde de la commande automatique industrielle comme dans celui des automates programmables.
Ces acteurs ne présentes pas de sortie relais en plus des sortie 0-10V ou 0-20mA.
Les sorties de ces acteurs sont dans la gamme TBTS (moins de 50V dc) et doivent en respecter toutes les contraintes, il est donc exclus que les fils connectés à ces sorties aient le moindre risque d'entrer en contact avec le 230Vac.
Comme un ballast dimmable ne peut pas respecter les règles TBTS, il est donc interdit de le connecter sur un acteur analogique comme un AA/S.
Et, en effet, le AAM/S est uniquement un module d'extension ; sans un AA/S maitre à ses cotés, il est parfaitement inutile.
>>
donc si je comprends bien il vaut mieux prendre un 0-10V ? C'est donc ce que tu as fais Flop ? tu pilote directement l'alim avec le 0-10V ?