29/06/2007, 21:08:13
Des vannes électrothermiques du style de celles que tu peux trouver
sur http://www.moehlenhoff.de consomment environ 2W, ce qui te fais
moins de 0.1A, et ne devrait poser aucun problèmes.
On 29 juin, 17:14, "stephane.herr...@gmail.com"
<stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> Cela dépend de la consommation des électrovannes...
> Si tes électrovannes consomment 1A tu devrais avoir une chute de
> tension en ligne de 1.3V.
> Quelle est la référence de tes électrovannes?
>
> On 29 juin, 15:45, atanis <jpguis...@gmail.com> wrote:
>
> > Mon installateur a proposé de placer les modules de commande des
> > électrovannes pour la régulation du chauffage dans l'armoire
> > électrique. J'avais d'abord pensé utiliser des modules à placer à
> > proximité des collecteurs.
>
> > Si l'alimentation des électrovannes est en 24V et que le cable a un
> > diamètre de 0,8 mm, une distance d'environ 25m pose-t-elle un
> > problème? Je n'ai aucune idée de la puissance consommée par ces
> > électrovannes.
>
> > Atanis
sur http://www.moehlenhoff.de consomment environ 2W, ce qui te fais
moins de 0.1A, et ne devrait poser aucun problèmes.
On 29 juin, 17:14, "stephane.herr...@gmail.com"
<stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> Cela dépend de la consommation des électrovannes...
> Si tes électrovannes consomment 1A tu devrais avoir une chute de
> tension en ligne de 1.3V.
> Quelle est la référence de tes électrovannes?
>
> On 29 juin, 15:45, atanis <jpguis...@gmail.com> wrote:
>
> > Mon installateur a proposé de placer les modules de commande des
> > électrovannes pour la régulation du chauffage dans l'armoire
> > électrique. J'avais d'abord pensé utiliser des modules à placer à
> > proximité des collecteurs.
>
> > Si l'alimentation des électrovannes est en 24V et que le cable a un
> > diamètre de 0,8 mm, une distance d'environ 25m pose-t-elle un
> > problème? Je n'ai aucune idée de la puissance consommée par ces
> > électrovannes.
>
> > Atanis