Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur
#7
Salut mickg

Ta as pensé au logo de siemens avec le module KNX il ne me semble pas
exorbitant en terme de prix et sa te permettrais de réaliser pas mal de
fonction logique.





-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de seb@leon
Envoyé : jeudi 22 janvier 2009 07:46
À : domotique-EIB
Objet : Re: Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur


Merci à vous deux:
@mickg:

Je le sais bien mais pour l'instant n'ayant pas encore investis dans
une station météo KNX, je pars au problème ainsi, sachant très bien
que c'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien sinon la
température monterait à 28 ou 30 degré même en hiver.

@BVO

Oui le module store à des scènes, mais comment envoyer 1 Byte si j'ai
que 1 bit à disposition, c'est là que je croche un peu.

On 21 jan, 21:52, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote:
> Bonjour,
>
> > Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> > envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
> > Merci de m'éclairer
>
> C'est très simple:
>
> Beaucoup de solutions sont disponibles.
>
> 2 exemples :
>
>        A) Prendre un module ABB LM/S 1.1  utiliser la fonction seuil
> et comparer la température >=25°C est envoyer la valeur 1 bit pour
> descendre le store si la condition est remplie.
>        B) HomeServer ou autre si l'installation en possède un, prendre
> un comparateur et envoyer la commande désirée, le plus élégant est
> d'envoyer une scène 1 byte pour positionner les stores (Hauteur -
> inclinaison des lamelles).
>            pour autant que les actionneurs de stores utilisés aient
> cette fonction de scène 1 byte.
>
> Bonne lecture
> Beat


Messages dans ce sujet
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 19/01/2009, 13:25:19
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par THEARD MAXIME - 20/01/2009, 19:31:53
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 21/01/2009, 14:56:31
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 22/01/2009, 07:45:48
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par Maxime THEARD - 22/01/2009, 19:26:24
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par THEARD MAXIME - 22/01/2009, 19:50:48
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par Konnexman - 23/01/2009, 15:45:51
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 26/01/2009, 08:13:11
Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur - par seb@leon - 27/01/2009, 14:33:13