21/01/2009, 16:22:05
La gestion de façade dynamique se fait en règle générale en fonction
de la luminosité extérieure + l'orientation solaire + la température
intérieure et/ou extérieure + programmation annuelle.
Si on prend uniquement le critère t° intérieure d'une pièce pour
commander une protection solaire, il est déjà trop tard, car quand il
fait trop chaud dans la pièce, le mal est déjà fait. Ou bien on a
positionné le thermostat en face les rayonnements solaires, mais dans
ce cas, au niveau régulation chauffage, on est loin d'être précis.
Donc en conclusion, d'après moi, il n'y a pas de véritable intérêt à
utiliser ce type de fonction, et c'est sans doute pour cela que ce
n'est pas prévu dans le programme d'application des produits.
On 21 jan, 14:56, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
> Merci, mais j'ai déjà le capteur de température dans mon thermostat et
> je veux pas acheter un autre produit pour chaque pièces.
>
> Je voulais savoir comment ceux qui ont été confronté à la gestion des
> stores en fonction de la température intérieur ont fait ou avez-vous
> utilisé un produit externe qui permet de faire des comparaisons entre
> valeur et ressortir une infos sous forme byte.
>
> On 20 jan, 19:31, THEARD MAXIME <theard...@gmail.com> wrote:
>
> > regarde le produit MTN663991 de chez schneider electric, je pense
> > qu'il peut répondre à tes problèmes. (produit contenant un capteur de
> > luminosité et un capteur de température, avec des conditionnels entre
> > ces deux capteur suivant la saison il peut déterminer plusieur niveau
> > d'ouverture des VR ouvrir en hiver pour récupérer la chaleur et fermer
> > en été pour limiter l'entrée de chaleur et bien d'autres choses
> > encore)
>
> > On 19 jan, 13:25, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
>
> > > Bonjour à tous,
>
> > > L'un de mes premiers messages je crois sur ce forum que je lis depuis
> > > de nombreux mois.
>
> > > Je possèdes des interrupteurs thermosats du fabricant merten et des
> > > switchs pour des stores également de chez merten et mon but est de
> > > prendre la valeur actuel et en fonction de celle-ci lancer un scénario
> > > de fermeture des stores avec une certaine inclinaisons des lamelles.
>
> > > J'ai essayer plusieurs choses notamment l'objet alarme, mais néanmoins
> > > je n'arrive pas à lancer un scénarios dans mes thermostats ou les
> > > actionneurs des stores, car dans chaque cas je dois envoyer 1byte et
> > > moi j'ai 1bit à disposition, naturellement je pensais que c'était
> > > possible de mettre 1 bit dans un byte mais non ETS ne l'accepte pas.
>
> > > Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> > > envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
>
> > > Merci de m'éclairer
de la luminosité extérieure + l'orientation solaire + la température
intérieure et/ou extérieure + programmation annuelle.
Si on prend uniquement le critère t° intérieure d'une pièce pour
commander une protection solaire, il est déjà trop tard, car quand il
fait trop chaud dans la pièce, le mal est déjà fait. Ou bien on a
positionné le thermostat en face les rayonnements solaires, mais dans
ce cas, au niveau régulation chauffage, on est loin d'être précis.
Donc en conclusion, d'après moi, il n'y a pas de véritable intérêt à
utiliser ce type de fonction, et c'est sans doute pour cela que ce
n'est pas prévu dans le programme d'application des produits.
On 21 jan, 14:56, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
> Merci, mais j'ai déjà le capteur de température dans mon thermostat et
> je veux pas acheter un autre produit pour chaque pièces.
>
> Je voulais savoir comment ceux qui ont été confronté à la gestion des
> stores en fonction de la température intérieur ont fait ou avez-vous
> utilisé un produit externe qui permet de faire des comparaisons entre
> valeur et ressortir une infos sous forme byte.
>
> On 20 jan, 19:31, THEARD MAXIME <theard...@gmail.com> wrote:
>
> > regarde le produit MTN663991 de chez schneider electric, je pense
> > qu'il peut répondre à tes problèmes. (produit contenant un capteur de
> > luminosité et un capteur de température, avec des conditionnels entre
> > ces deux capteur suivant la saison il peut déterminer plusieur niveau
> > d'ouverture des VR ouvrir en hiver pour récupérer la chaleur et fermer
> > en été pour limiter l'entrée de chaleur et bien d'autres choses
> > encore)
>
> > On 19 jan, 13:25, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
>
> > > Bonjour à tous,
>
> > > L'un de mes premiers messages je crois sur ce forum que je lis depuis
> > > de nombreux mois.
>
> > > Je possèdes des interrupteurs thermosats du fabricant merten et des
> > > switchs pour des stores également de chez merten et mon but est de
> > > prendre la valeur actuel et en fonction de celle-ci lancer un scénario
> > > de fermeture des stores avec une certaine inclinaisons des lamelles.
>
> > > J'ai essayer plusieurs choses notamment l'objet alarme, mais néanmoins
> > > je n'arrive pas à lancer un scénarios dans mes thermostats ou les
> > > actionneurs des stores, car dans chaque cas je dois envoyer 1byte et
> > > moi j'ai 1bit à disposition, naturellement je pensais que c'était
> > > possible de mettre 1 bit dans un byte mais non ETS ne l'accepte pas.
>
> > > Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> > > envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
>
> > > Merci de m'éclairer