18/08/2013, 08:13:39
(28/04/2013, 08:13:16)mil3d a écrit : Bonjour,
1- si tu regardes bien le schéma, l'actionneur Siemens 16 sorties sera "protégé" par le/les disjoncteur(s) de chacune des lampes/circuit de lampe qu'il doit actionner. En effet, les disjoncteurs sont toujours placés avant l'actionneur. Il faut voir l'actionneur Siemens comme un simple interrupteur un peu évolué.
S'il y a plusieurs disjoncteurs pour des lampes/circuits d'éclairage différents, chaque disjoncteur "protégera" une ou plusieurs sorties de l'actionneur Siemens.
une petite précision svp, selon le schéma il faut 1 dijoncteur 16a par pièce, voir par zonne d'une meme pièce ? si non, aurais tu un schéma comme celui que tu a faits, mais avec par exemple 3 zones commandables séparément pour une meme pièce
merci à toi