#5
Toutes les nouvelles alim KNX Siemens intègrent maintenant une 2ème sortie d'alimentation:
5WG1125-1AB02: 160mA
5WG1125-1AB12: 320mA
5WG1125-1AB22: 640mA

Et je confirme pour le 24-29v.
Par contre, on est bien d'accord que tu ne raccordes pas tes 2 alims en même temps sur le bus...
Jean-Yves

Chef de produit KNX GAMMA Siemens France