13/09/2013, 14:00:56
Le câblage des spots led TBT, c'est le trou noir... J'ai essayé d'y trouver une réponse il y a plusieurs mois.
Ce qu'on trouve comme norme (UTE C15.559 cité par dothell ci dessus), ça s'applique plus pour les produits du commerce (en kit) que vous installez chez vous.
J'ai fait faire une étude pour mon éclairage à une boite allemande (sans rapport avec les normes françaises donc...) Pour eux le plus simple c'est de mettre les convertisseurs dans une armoire et de tirer des câbles vers les leds. Ceux que j'ai installés acceptent une chute de tension de 3% max. Au delà de 10m, il faut des câbles blindés. J'ai cette table pour du 24V : http://goo.gl/DylENJ
Ce qu'on trouve comme norme (UTE C15.559 cité par dothell ci dessus), ça s'applique plus pour les produits du commerce (en kit) que vous installez chez vous.
J'ai fait faire une étude pour mon éclairage à une boite allemande (sans rapport avec les normes françaises donc...) Pour eux le plus simple c'est de mettre les convertisseurs dans une armoire et de tirer des câbles vers les leds. Ceux que j'ai installés acceptent une chute de tension de 3% max. Au delà de 10m, il faut des câbles blindés. J'ai cette table pour du 24V : http://goo.gl/DylENJ
.vince
http://15kwh.fr