Bonjour,
J’amène mon petit grain de sel
- La TBT c'est 50V en alternatif (AC) et 120V en continu (DC) Classe III.
- La TBTS c'est un roman, 3 points à retenir : 1) en TBTS le tranfo doit être dit de sécurité ou séparé (la même chose), en gros le primaire et le secondaire sont séparé et pas de terre on est en TBTS, donc aucun point commun entre le primaire et le secondaire du transformateur. 2) Tension de 12V maxi pour SDB volume 0 et 1. 3) Les câbles R2V ou les conducteurs H07V sont interdit côté TBTS.
- La protection du transfo se fait en deux points : 1) le primaire avec disjoncteur courbe C pour 450 VA MAX ou D plus de 450 VA et un calibrage adapter. 2) Généralement , « un vrai transfo TBTS » a une protection intégré sur le circuit secondaire (norme NF EN61558-2-6) ou convertisseur pour LED (NF EN 61347-2-13 et NF EN 62384).
- Le transfo doit être de classe II.
- Pour la section du fil, dans l'ensemble vous avez fait le tour. Respecter la section en rapport de la tension, l'intensité appelée et la distance (norme) et respecter les recommandation du fabricant. Qui peut le plus, peut le moins !
- Pour la longueur c'est simple, le transfo est avec la source, la question se pose plus (domestique) ou le transfo est déporté cas de la SDB et là on respecte "la norme domestique" ou on calcule la chute de tension et l'intensité nominale (adaptation de la section de fils ou câbles) utiliser la formule L=13,3 x S:I, L=longueur maxi, S=section(monophasée TBTS), I=intensité secondaire transfo.
- Température : la liaison entre le luminaires et le transfo doit résister à 170°C donc câbles de type Pyro. Silicone etc..
Voila de quoi mûrir votre réflexion.
Cordialement.
Cyril
J’amène mon petit grain de sel
- La TBT c'est 50V en alternatif (AC) et 120V en continu (DC) Classe III.
- La TBTS c'est un roman, 3 points à retenir : 1) en TBTS le tranfo doit être dit de sécurité ou séparé (la même chose), en gros le primaire et le secondaire sont séparé et pas de terre on est en TBTS, donc aucun point commun entre le primaire et le secondaire du transformateur. 2) Tension de 12V maxi pour SDB volume 0 et 1. 3) Les câbles R2V ou les conducteurs H07V sont interdit côté TBTS.
- La protection du transfo se fait en deux points : 1) le primaire avec disjoncteur courbe C pour 450 VA MAX ou D plus de 450 VA et un calibrage adapter. 2) Généralement , « un vrai transfo TBTS » a une protection intégré sur le circuit secondaire (norme NF EN61558-2-6) ou convertisseur pour LED (NF EN 61347-2-13 et NF EN 62384).
- Le transfo doit être de classe II.
- Pour la section du fil, dans l'ensemble vous avez fait le tour. Respecter la section en rapport de la tension, l'intensité appelée et la distance (norme) et respecter les recommandation du fabricant. Qui peut le plus, peut le moins !
- Pour la longueur c'est simple, le transfo est avec la source, la question se pose plus (domestique) ou le transfo est déporté cas de la SDB et là on respecte "la norme domestique" ou on calcule la chute de tension et l'intensité nominale (adaptation de la section de fils ou câbles) utiliser la formule L=13,3 x S:I, L=longueur maxi, S=section(monophasée TBTS), I=intensité secondaire transfo.
- Température : la liaison entre le luminaires et le transfo doit résister à 170°C donc câbles de type Pyro. Silicone etc..
Voila de quoi mûrir votre réflexion.
Cordialement.
Cyril