Nombres de points d'éclairage par disjoncteur
#4
Bonjour,
À moins d'un changement depuis la derniére fois que j'ai lu le rgie, le nombre de points lumineux par disjoncteur n'est pas limité.
Il s'agit du nombre de points de prises qui sont limités : deux prises par point, huit points par circuit.
Tout circuit mixte (éclairage et prises) ne peut contenir plus de huit points non plus)
Ceci est d'application en Belgique. Je ne connais pas les normes dans les autres pays.
Le but n'étant pas de surcharger un circuit, il convient de faire attention à la puissance qui sera mise dessus et de calibrer les disjoncteurs et la section de fil de manière adéquate.

Bien à vous,

Olivier
Intégrateur en solutions domotiques résidentielles, tertiaires et industrielles