22/10/2013, 07:58:14
Bonjours,
Mes thermostat s’occupe directement de la régulation et alimente régulièrement la trame.
Actuellement je l'ai paramétrer en 5K / 240min pour la première mise en chauffe.
Plus tard je vais faire un test en 4K / 100min.
Je n'ai pas regarder le temps entre chaque commutation, mais je ne les entend pas tant que ca.
Lors de mon étude de régulation pour le planché chauffant j'ai demandée au fournisseur "Confort du fil" de me validée le matériel de régulation que j'avais prévue.
Ils ont directement pris contact avec Schneider pour validée le module On/Off Schneider a une durée de vie supérieure au thermostat proposé par DeltaDore.
Il y aura certainement des dysfonctionnement dans quelque année.
Tu peux aussi faire une régulation en continue avec un module triac.
Celle ci a un réglage plus fin car elle vient moduler le rapport cyclique d'une PWM entre 0 et 100%.
Par contre je ne connais pas le conséquence sur la trame, mais je ne suis pas convainque que cela provoque une usure.
Quel type de thermostat te conseil Atlantic??
Voici quelque photo de mon installation diffusé par Confort du fil.
Faut que je rajoute la régulation KNX
En tous cas je suis très satisfait a 17° il fait bon et le carrelage et agréable pied nud
Mes thermostat s’occupe directement de la régulation et alimente régulièrement la trame.
Actuellement je l'ai paramétrer en 5K / 240min pour la première mise en chauffe.
Plus tard je vais faire un test en 4K / 100min.
Je n'ai pas regarder le temps entre chaque commutation, mais je ne les entend pas tant que ca.
Lors de mon étude de régulation pour le planché chauffant j'ai demandée au fournisseur "Confort du fil" de me validée le matériel de régulation que j'avais prévue.
Ils ont directement pris contact avec Schneider pour validée le module On/Off Schneider a une durée de vie supérieure au thermostat proposé par DeltaDore.
Il y aura certainement des dysfonctionnement dans quelque année.
Tu peux aussi faire une régulation en continue avec un module triac.
Celle ci a un réglage plus fin car elle vient moduler le rapport cyclique d'une PWM entre 0 et 100%.
Par contre je ne connais pas le conséquence sur la trame, mais je ne suis pas convainque que cela provoque une usure.
Quel type de thermostat te conseil Atlantic??
Voici quelque photo de mon installation diffusé par Confort du fil.
Faut que je rajoute la régulation KNX
En tous cas je suis très satisfait a 17° il fait bon et le carrelage et agréable pied nud
Une maison qui me ressemble
[Image: http://media1.forumconstruire.com/photo/...756247.jpg]
http://bouledecoton.forumconstruire.com
[Image: http://media1.forumconstruire.com/photo/...756247.jpg]
http://bouledecoton.forumconstruire.com