Cablage US/U
#9
Bonjour,

En ce qui concerne le mélange des différentes tension dans un même cheminement, voilà ce qui dit la NF-C15-100:
Citation :521.6.1 Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble
multiconducteur, un même conduit ou un même compartiment de goulotte, sous réserve que tous les
conducteurs soient isolés pour la tension assignée présente la plus élevée.
Donc un câble transportant du 5V cheminant avec un câble transportant du 230V doit être certifié pour résister à du 230V ...
Aujourd'hui, les câbles VDI n'étant pas fait pour cheminer avec les câbles 230V (dans les cas normaux....), je ne suis pas sur que l'isolation de ces câbles soient réellement faite pour répondre à la norme.... c'est peut être le cas, mais je n'ai pas vérifié...

Concernant le câble KNX, il possède une tension de service de 250V, ce qui lui permet de cheminer avec les câbles 230V de l'installation:
http://www.sermes.fr/medias/produits/165...US_EIB.pdf

Voilà, en espérant avoir été assez clair...

Seb
Répondre


Messages dans ce sujet
Cablage US/U - par michaelkeul - 22/10/2013, 17:29:23
RE: Cablage US/U - par mil3d - 22/10/2013, 19:29:09
RE: Cablage US/U - par michaelkeul - 23/10/2013, 15:46:01
RE: Cablage US/U - par mil3d - 23/10/2013, 15:55:00
RE: Cablage US/U - par texboy69 - 23/10/2013, 16:21:29
RE: Cablage US/U - par mil3d - 23/10/2013, 16:28:49
RE: Cablage US/U - par Faelwee - 23/10/2013, 16:48:08
RE: Cablage US/U - par mil3d - 23/10/2013, 17:36:26
RE: Cablage US/U - par texboy69 - 24/10/2013, 15:40:46
RE: Cablage US/U - par mil3d - 24/10/2013, 19:27:27
RE: Cablage US/U - par texboy69 - 24/10/2013, 20:49:41

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)