Salut oumi,
D'avoir choisis 29V est une question d'immunités aux parasites.
comme en plus les données (composante alternative) sont superposés à l'alimentation (composante continue) , il faut une bonne marge de sécurité:
Ex : avec tension 29V , si 0 logique -> la tension peut perdre un bref instant (35us) jusqu’à 10V et remonter rapidement et ça donne une bonne immunité aux parasites. (en pratique on est plutôt entre 5 et 7V)
Ce qui nous fait pendant ces 35us du 19V:
Si un device KNX est alimenté en +12V , il lui reste 7V de marge.
cette marge de sécurité diminue si la tension du bus diminue...
Si marge trop faible = RESET du device , donc perte de fiabilité.
ps : L'association KNX n'explique pas ses choix techniques , ce qui est expliqué ci-dessus est le résultat de mon expérience personnel du bus.