26/11/2013, 18:06:14
Bonjour,
1) Il faut disposer d'un objet heure sur le réseau (une horloge, une supervision, un clavier maître ZAS ou Z38I ou Z41, etc.) et mettre tous tes objets qui doivent être mis à l'heure dans le GA constitué.
2) D'une manière générale, l'objet bouton doit être intégré dans un GA état qui prend en charge l'état du bouton donc l'état de la LED. Si tu écrit un 1 dans le GA Etat, la Led s'allume; Idem si tu y met l'objet état de l'actionneur de la lampe.
Pour la scène, tu a configuré un objet scène te permettant (appui court et long) de jouer ou d'enregistrer ta scène ?
Ou un bouton 1 bit te permettant d’envoyer 1 ou 0 dans un GA correspondant à la scène ?
Une scène est un ensemble d'état (lampes, volets, etc.). Il est donc difficile de mettre en face d'une scène un état binaire.
Mais je ne suis pas un pro en KNX.
Cordialement.
Bertrand.
1) Il faut disposer d'un objet heure sur le réseau (une horloge, une supervision, un clavier maître ZAS ou Z38I ou Z41, etc.) et mettre tous tes objets qui doivent être mis à l'heure dans le GA constitué.
2) D'une manière générale, l'objet bouton doit être intégré dans un GA état qui prend en charge l'état du bouton donc l'état de la LED. Si tu écrit un 1 dans le GA Etat, la Led s'allume; Idem si tu y met l'objet état de l'actionneur de la lampe.
Pour la scène, tu a configuré un objet scène te permettant (appui court et long) de jouer ou d'enregistrer ta scène ?
Ou un bouton 1 bit te permettant d’envoyer 1 ou 0 dans un GA correspondant à la scène ?
Une scène est un ensemble d'état (lampes, volets, etc.). Il est donc difficile de mettre en face d'une scène un état binaire.
Mais je ne suis pas un pro en KNX.
Cordialement.
Bertrand.