04/12/2013, 20:53:58
(04/12/2013, 19:06:46)CyrilM a écrit : Attention Consuel, NFC 15 100....... Le DB, en domestique, doit être à minima de 500mA pour une valeur de terre de 100 ohms maxi......
Ouep, officiellement 500mA...
J'ai eu un dossier cette année, 100logements collectifs sur Lyon ..;
Colonne et dérivation individuelle, compteur et DB installé par ERDF (moins cher que l'électricien du chantier pour le client...)
Résultat: 110 disjoncteurs diff 300mA!!!! Contrôle du consuel sur site, rien a redire!!