(04/12/2013, 20:53:58)texboy69 a écrit :
(04/12/2013, 19:06:46)CyrilM a écrit : Attention Consuel, NFC 15 100....... Le DB, en domestique, doit être à minima de 500mA pour une valeur de terre de 100 ohms maxi......

Ouep, officiellement 500mA...

J'ai eu un dossier cette année, 100logements collectifs sur Lyon ..;

Colonne et dérivation individuelle, compteur et DB installé par ERDF (moins cher que l'électricien du chantier pour le client...)

Résultat: 110 disjoncteurs diff 300mA!!!! Contrôle du consuel sur site, rien a redire!!

Je refais un point : DB 500mA = Terre -100 ohms, "Ouep, officiellement 500mA..." non c'est factuel, une terre on la mesure, on la corrige si possible et on prend un DB calibré (500-300-100) en conséquance, je vois pas ou est le débat et la polémique.
Donc 300mA, tu avais une mauvaise terre ? + 100 ohms ?
Aller j’arrête de "titiller" les dieux du stade Smile
Je sors.......
Sur ses mots je rend la parole @Laurent35 et ses peignes Smile