ABB US/U X.X et volets roulants
#9
Bonjour,

J'ai finalement trouvé la solution ce weekend.
En fait la traduction en francais 'Entrée lors de l'actionnement' m'avait induit en erreur.

Après être passé en Anglais, ca avait beaucoup plus de sens: 'Connected contact type'

Voilà donc mes paramètres pour le bouton 'HAUT':

Function of the channel ’Shutter sensor’
Operating functionality of blind ‘2-switch-operation, moving (shutter)’
Connected contact type ’normally open’
Reaction on operation ‘MOVE UP’

Pour le bouton 'BAS, c'est la même chose, mais 'MOVE DOWN'

Voilà.