5WG1567-1AB22 & respect de la norme nfc 15-100
#13
Gros mic mac de câble là !

--> important prendre le schéma de montage du module (le mode d'emploi) : http://cache.automation.siemens.com/dnl/...-12-18.pdf

--> essaie une seule lampe à la fois.

--> essaie sans les wago pour comprendre déjà comme ça.

--> point important : le neutre (le bleu) ne passe JAMAIS par un module KNX. Il est à côté, il est séparé du module KNX, il ne doit jamais s'en approcher. Retient ça, le neutre c'est le MAL pour le module KNX Tongue (cfr ton problème de court-circuit !).
Bien sûr, comme expliqué ci-dessus, il y a une exception pour ce 5WG1567-1AB22. Tu dois en effet y amener un et un seul câble neutre et le brancher sur le N à côté de la sortie A. Ce neutre vient obligatoirement du même circuit (disjoncteur) que le L (le +) de la sortie n°1 (la A). Branche donc un fil bleu sur le neutre du circuit 1 (sur le disjoncteur) vers le N du module KNX. Branche un 2ème fil bleu sur le neutre du circuit 1 (sur le disjoncteur) et amène-le directement à la lampe, donc SANS PASSER PAR LE MODULE KNX (je l'aurais dis hein !)

Ensuite la ligne (le L, le +, le câble rouge) : branche le câble rouge qui vient du disjoncteur du circuit 1 (de l'arrivée d'électricité) sur le L de la sortie n°1 (le L à côté du A). Rebranche un deuxième fil rouge sur le A et amène ce fil rouge sur la lampe.

--> Essaie avec une seule lampe voir si ça marche et complique les choses au fur et à mesure avec les wago en vérifiant bien le chemin de l'électricité dans les différents éléments et en vérifiant le schéma du mode d'emploi.
--> N'oublie pas : ne pas mélanger les - et les + de différents circuits. C'est ce que te permettent les wago : faciliter les branchements des + et les pontages des - faisant partie d'un même circuit.
--> en théorie on ne peut pas brancher plus de 1 ou 2 câbles sur un disjoncteur, il faudra utiliser des wago pour répartir les + et les - vers les lampes et les modules KNX