Installation Triphasé sans neutre
#2
Tu as plutôt 3x120V, non (120V entre phase et terre), et donc 230V entre 2 phases, c'est bien ça ?

À priori, l'installation KNX s'en fout ; du moment que tu alimentes avec les bonnes tensions, pas de souci.

Pour ce qui est des actionneurs, on les place généralement sur la phase, pas sur le neutre (qui peut être ponté ailleurs que dans le tableau) ; pour toi, ça ne charge rien : tu coupes une des phases par ton actionneur ; le courant revient par une autre phase plutôt que par le neutre, mais ça, l'actionneur, il ne le sait pas Wink

Concernant la coupure bipolaire, les actionneur ne le font pas ; comme dit avant, on ne coupe que la phase. Par contre, les disjoncteurs, eux, doivent en principe être bipolaires. Comment est-ce fait, chez toi, à ce niveau ?
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre