31/01/2014, 09:36:19
Bonjour,
un autre truc qui peut être gênant avec le 230V tri:
Je me souviens d'une installation, où le bâtiment était en 230V Tri, et ou le client souhaitait rajouter une clim pour un local VDI ...
Il a fallut que l'on rajoute un transformateur d'isolement, et que l'on recréé un neutre sur le secondaire du transfo, parce que les équipement de clim ne fonctionnaient pas sans neutre..
L'électronique étant parfois capricieuse, la différence de potentiel de 230V ne suffit pas forcément...
D’où l'utilité du neutre ...
@+
Seb
un autre truc qui peut être gênant avec le 230V tri:
Je me souviens d'une installation, où le bâtiment était en 230V Tri, et ou le client souhaitait rajouter une clim pour un local VDI ...
Il a fallut que l'on rajoute un transformateur d'isolement, et que l'on recréé un neutre sur le secondaire du transfo, parce que les équipement de clim ne fonctionnaient pas sans neutre..
L'électronique étant parfois capricieuse, la différence de potentiel de 230V ne suffit pas forcément...
D’où l'utilité du neutre ...
@+