différence entre 2 switch actuator... MDT et Siemens, je peux avoir votre avis ?
#9
Les bornes 4, 10, 16, 22 sont des bornes qui sont au même potentiel que les bornes 3,9,15 et 21...

Elles peuvent te permettre de distribuer la même phase sur 2 groupe de contacts...

L'alimentation en bas du module (230VAC) est l'alimentation de l'électronique du module. Elle ne distribue pas la phase sur les groupe de contacts....
Chez moi, elle est indépendante des circuits de distribution de l'éclairage par exemple. J'ai un disjoncteur "KNX", qui assure la protection de tous les modules KNX (Alim, passerelle, actionneurs, ...)

Je te conseille de différencier cette alimentation des circuits d'éclairage ou autres.
En cas de soucis avec un module, tu pourras couper l'alimentation du module sans couper tous les circuits liés à ton actionneur...

J'espère que j'ai été assez clair..

@+

seb
Répondre