10/02/2014, 12:27:08
(10/02/2014, 09:27:06)Batbat a écrit : Oui je sais que une connexion est possible a la fois , y a t'il une commande pour arrêter eibd ou faut il couper la machine ?
Bonjour,
Avec la N148/22 il faut faire la procédure suivante pour disposer de plusieurs connexions simultanées :
Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne.
Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte
Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera.
Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
Cette action initialise la multi-connexion.
Etape 8 : Remettre le câble RJ45
Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC