12/02/2014, 10:49:08
Bonjour,
le RME8S de THEBEN est une extension du module RMG8S.
la programmation du RME8S se fait via les paramètres du RMG8S, à partir du moment ou il est déclaré dans les extensions du module RMG8S sous ETS ...
Donc pas de base de données pour le RME8S !
@+
seb
le RME8S de THEBEN est une extension du module RMG8S.
la programmation du RME8S se fait via les paramètres du RMG8S, à partir du moment ou il est déclaré dans les extensions du module RMG8S sous ETS ...
Donc pas de base de données pour le RME8S !
@+